消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防水池取水口设计-若干问题详解4

发布于:2024-01-05 10:09

[声明]:本文为个人学习记录,仅供参考!





4、无泵组室外消防给水系统:取水口+借用市政消火栓

1)取水口的设置数量要求

《消水规》规定了储存了室外消防用水量的消防水池或供消防车取水口的消防水池应设置取水口,但未对取水口的设置数量做出明确要求。取水口在平时只是相当于普通室外消火栓,室外消防泵突遇故障或消防电源失效,室外消火栓无法取水时,取水口才体现出异于室外消火栓的特性。

解读:
a. 当设有临时高压(或临时低压)室外消火栓系统时,消防水池取水口数量可与单体保护半径内室外消火栓合并考虑,以保证总和满足室外消防用水量,无需与室外消火栓设计流量匹配。即仅设1个取水口,可认为满足规范要求。如当地有特殊要求,可按当地要求执行。
b. 当未设置临时高压(或临时低压)室外消火栓系统,室外消防用水全部由取水口提供时,每个取水口宜按1个室外消火栓计,单个取水口的计算流量按10~15L/s,取水口数量应满足室外消防设计流量。

2)市政消火栓借用问题

2.1 建筑物不设消防水泵接合器时,建筑外墙5~150m范围内的市政消火栓可计入建筑物室外消火栓;建筑物设有消防水泵接合器时,建筑物外墙5~40范围内的市政消火栓可计入建筑室外消火栓。
2.2 提倡当市政给水管网为枝状时,在小区给水管网上增设室外消火栓,且可计入建筑的室外消火栓设计流量,计入室外消防设计流量的消火栓不超过1个。

解读:
a. 根据《消水规》6.1.5条“供消防车吸水的室外消防水池的每个取水口宜按1个室外消火栓计算”。即可通过设置消防水池取水口的方式替代室外消火栓,在取水口能保护整个项目的情况下,可不再设置相应的消防管网。
b. 采用仅设取水口的室外消防系统时,取水口的布置应满足室外消火栓的布置要求,例如与道路的间距要求、保护半径要求等,但可不满足运行压力要求。能保护相应单体的取水口数量应满足室外该单体的室外消防设计流量。
c. 在考虑取水口的设置时,可考虑借用市政消火栓,一般枝状市政给水管上可借用1个,当市政消火栓不满足借用条件,可从市政给水引入一个消火栓至红线内作为借用的消火栓。

3)设计举例

将室外消防用水量储存至消防水池,多见于市政给水为枝状、而室外消防给水要求成环的情况下,例如某项目室外消防设计用水量为25L/s,火灾延续时间为2h,如不设置临时高压(或临时低压)消防给水系统,可采取如下方式处理:

3.1 方案一:借用市政消火栓+取水口
从室外生活给水管网适当位置接出1个室外消火栓,该室外消火栓可按可借用的市政消火栓考虑,计算流量按10~15L/s,则室外消防水池储水量可进行折减,室外消防水池储水量为:
V=(25-10)*2*3.6=108m³
可设置1个取水口,本项目室外消防采用1个借用的室外消火栓和1个取水口进行保护。
注:当1个室外栓和1个取水口无法满足保护要求时,可从生活给水管网引出多个室外栓,且生活给水管网管径应考虑室外消防用水量,但引入的室外消火栓可计入的室外消防设计流量仍按10~15L/s。可借用的市政消火栓和小区给水管网上引出的室外消火栓,在供小区使用这件事上,本质并无区别。

3.2 方案二:仅设取水口
设置2个取水口,取水口共用一个消防水池,消防水池宜储存全部的室外消防用水量,2个水口之间距离不宜小于15m,应方便消防车的停靠。
当采用这种方式难以满足保护要求时,可将水池分散设置,每个水池仅储存火灾延续时间内需要提供的消防用水量,例如,每个取水口流量按15L/s,每处消防水池储水容积可按:15*2*3.6=108m³,仅采用取水口保护。
水池人孔可兼做取水口,其尺寸应满足吸水要求,需考虑爬梯的影响,且取水时最低水位应满足吸水管底阀的淹没深度要求。
注:有些观点认为每个水池都需要储存全部室外消防用水量,我个人认为不是必须(地方有特殊要求除外),室外消防用水量的满足需考虑多个取水口同时使用,例如,在2个取水口上分别取水2h,而不是必须在同一取水口上取水4h。

3.3 综述
不设室外消火栓泵及相应加压供水管网的室外消防系统,可采用以上2种方式设计,但仅限于地块较小的项目,建议需考虑设计取水口或室外栓的总点位数不大于3个时,采用此系统,方案选择顺序:方案一→方案二。
应充分考虑借用市政消火栓的折减作用,对于消防水池容量的折减具有明显效果,可有效降低工程造价。当总点位数不大于3个时,不管是方案一还是方案二,其综合造价都明显低于采用临时高压(或临时低压)室外消火栓系统,另,取水口无需电气配合,其可靠性更高,个人认为在小地块项目中可推广采用。


5、地标图集取水口设计分析

不少地标图集中也有取水口设计图样,如L13S4-P154、17ZS07-P130、L03S004-P187、新12S6-P141、12YS4-P154。但这些图集大多早于国标图集15S909实施,有些图集也并未废止,国标图集没有取水口的设计详图,部分设计人也不敢自行设计,以某些地标图集为依据,完全进行COPY,个人觉得有些地方是欠妥当的。

1)以中南标图集为例,试分析该图中存在的典型问题(仅代表个人观点),17ZS07-P130:



分析:

a.连通管管径偏大
连通管管径前文已经分析,对于单个取水口而言,连通管管径采用DN200已能满足绝大多数项目要求,无需盲目放大,给设计和施工都带来不便,尤其对于地下室设置的消防水池,如连通管需跨越其他地下室空间,大管径将导致设计上非常受限,连通管管径通过计算确定,盲目采用大管径没有必要。(12S6-P141连通管为DN200)

b. 取水井筒DN400偏小


取水井筒用于给消防车吸水,使用时,消防人员将消防车吸水管放入取水井筒内取水,故取水井筒大小应充分考虑吸水管的配置。
根据《水罐消防车》产品标准要求,吸水管放入取水井内吸水时,应装设滤水器,滤水器可以防止吸水管和水泵被杂草、淤泥堵塞,保证水泵正常吸水,滤水器上的阀门可以防止吸水管内的水倒流,以免水泵在停止后复用时重新引水。
一般DN150吸水管配置直径300mm的滤水器,且滤水器与取水井筒之间应留有一定的空间,以免影响吸水效果,类似于规范对于水泵从水池吸水时,吸水喇叭口也应和池壁留有一定间距(《建水标》3.9.5)。
取水井筒的大小应方便滤水器的投入和保证吸水效果,故个人建议,应根据国标图集15S909确定,不宜小于DN600。(15S909-P24-示例四)

c. 井口宜高出地面
取水口(或取水井筒)是消防水池的延伸,应采取措施充分保证场地雨水不进入消防水池内,影响消防用水水质,或防止泥沙进入取水井,堵塞连通管。井盖应上锁,防止人员坠落和误动用,火灾时可用消防斧开启。不宜采用防坠落网、防坠落格栅等,以免影响取水速度和救援效率。

2)其他注意事项

2.1 取水井深度



如上图所示,很多时候当采用地下消防水池时,为尽可能减少消防水池的占地面积,则需要考虑充分利用消防车的最大吸水高度取水,使消防水池的有效水深尽可能大。设当充分利用消防车最大允许吸水高度(Hmax)时取水井的深度为H,消防水池的最低有效液位距室外地面高差为H1,则深度H从上至下由以下几个部分构成:
① Hmax——当地海拔高度下最大允许吸水高度;
② 吸水管底阀的淹没水深,一般取≥600mm;
③ 滤水器高度——可取100mm;
④ H2——滤水器至井底高度,建议取≥300mm,以防吸入污泥。

则:H=Hmax+0.6m+0.1m+H2
即:H≥Hmax+1.0m     H-H1≥1.1m
例如,当项目所在地为标准大气压工况时,Hmax=5m,则H≥6m。
当采用消防水池人孔兼做取水口时,应注意人孔下方消防水池最低液位下是否有满足消防车取水的高度,即最低液位下宜有不小于1.1m的水深,当不满足时,可在人孔正下方水池局部降板做吸水槽。

另:H1=Hmax-0.1
式中——0.1为消防水池最低有效液位H1和取水井最低吸水液位的液位差,一般情况下,DN200连通管及0.1m液位差,可满足消防车取水要求。

2.2 消防水池分格(座)时取水口设计

规范及图集均未要求当消防水池分格(座)时应设独立的取水口,只规定了取水口要和每格(座)水池连通,规范要求消防水池分格(座)的原因在于,当消防水池储水量较大时,水池检修、清洗时仍能保证消防用水的供给。消防储水量的大小影响消防水池的分格,但和取水口设计原则无直接关联,只需保证当水池清洗时,取水口仍能满足取水要求即可。
(地方有特殊者,按地方要求执行。)
可通过以下几种方式实现:

a. 当该项目设有2层地下室,且室外消防水池设置在地下一层,其连通管设置在地下二层,可于每格(座)水池接出连通管,并在地下二层设置单独的控制阀门,阀后管道汇合接至室外取水井,连通管管径应经计算确定,通常情况下均采用DN200满足设计要求,需考虑阀门的安装空间,以及对地下室净高的影响。

b. 当仅一层地下室时,每格(座)水池的连通管可从消防水池吸水槽接出,在泵房内靠水池一侧局部降板做管沟,每格(座)水池同样设置独立的控制阀,控制阀可设于管沟内,阀后连通管汇合通过管沟接至室外取水井,集水井深度可在原有基础上适当加深,集水井启泵水位不宜高于管沟底部。



c. 对于地下室消防水池设置的取水口,不建议在室外设置连通管的阀门井,因为地下消防水池连通管室外埋深通常比较深,一般有好几米,阀门位置较低,井内因各种原因,可能导致积水,例如,阀门井渗水,地面雨水灌入等等,导致阀门被水淹没,操作困难。

d. 也可采用每格(座)水池设置独立的取水口的方式,取水口通过专用连通管与相应消防水池连接,2个取水口之间的间距,有条件时宜考虑不小于15m,也可紧邻设置,一般消防工况下,其他室外消火栓栓也可提供取水功能,无需在局促的场地同时取水。

本话题完结~



请写下您的评论评论

评论 | 共2个

雪原_D1p0 2024-01-05 14:43  0 赞  0 踩 [回复] 举报

请教聂总,如果消防水池是半地下式的,比如地面上下各2m,此时取水口做在顶面显然太高,是否可以在消防水池侧面接出一个室外消火栓,作为消防水的吸水口?从原理上讲,只要吸水高度不大于6m,不管水池内水位是否低于消火栓口,消防车都能从水池吸水。是否可行?如果不行,有何依据?

huanglong3721   回复: 雪原_D1p02025-01-17 16:57

此方法不可行,这方法只能取到水池上半部分水,下半部无法取到

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载