回车场的问题

该项目建筑物目前消防车道长度为39.4米,.根据《建筑设计防火规范》第7.1.9条,回车场的面积不应小于12米X12米;该项目建筑物目前消防车道长度为39.4米,未超过40米,若满足第1条后,将超过40米,需建回车场;3.根据《建筑设计防火规范》第7.1.8条,消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5米,转弯半径应满足消防车转弯的要求(深圳转弯半径≥12米);生活区内尽端消防车道应设置12X12米回车场。(《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第3.4.5.6条中说明尽端式消防车道大于40m需设回车场地,方案中尽端车道均小于40m),可否不设回车场

煤炭 | 2023-12-27 19:24
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

周家斌 2024-01-06 10:41  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以