消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

地铁设计,消防泵房设置问题

在地铁设计中,地下三层车站的消防泵房、消防水池设置在负二层,埋深距离地面16m,靠近疏散楼梯,与规范中的“设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层”冲突,是否可以

煤炭 | 2023-12-25 11:09
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

消防网友68138 2023-12-25 14:24  0 赞  0 踩 [回复] 举报

根据《建筑防火通用规范》GBGG307-2022 4.1.7条 地铁工程 的消防水池可以根据工程要求确定消防水池楼层。

风神之狼 2023-12-26 09:26  0 赞  0 踩 [回复] 举报

根据《地铁设计防火标准》第3.1.6条:地下车站的消防水泵房应布置在站厅层及以上楼层,并宜布置在站厅层设备管理区内的消防专用通道附近。可以认为在站厅层即可满足要求。

关闭

关闭

手机APP下载