火灾自动报警系统设计规范GB 50116-2013   11.1.1条 火灾自动报警系统的传输线路和50V以下供电的控制线路,应采用电压等级不低于交流300V/500V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。请问这里的300V/500V是否代表额定电压300V或者500V都是符合标准的?正常市面上买的电线写着300/300V(前面的300少一个字母V),请问这里的300/300V是否和规范里面的300V/500V是否同一个意思?

东~东 | 2023-12-25 09:51
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

安洪全 2023-12-25 11:14  0 赞  0 踩 [回复] 举报

一个意思,一种不规范的标注方式而已,无需介怀

东~东   回复: 安洪全2023-12-25 13:12

我问了电线厂里,这个300/300V前面的300代表对地电压,后面的300代表相间电压。而且一般双绞线都是300/300V的,只有硬线或者电缆才能达到更大的电压,而我们火灾报警系统里面基本上都是24V的电压,按理来说300/300V已经完全足够了,为什么规范上面还要写一个更高的300V/500V?是指火灾报警系统上面只能用硬线或者电缆,不能用双绞线吗?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

安洪全   回复: 东~东2023-12-25 16:27

能用双绞线啊,结构上能更好的抗干扰

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

消防网友68138 2023-12-25 14:48  0 赞  0 踩 [回复] 举报

因为消防电缆有耐高温要求,而只有300/500V的电缆才具有有耐高温

东~东   回复: 消防网友681382023-12-25 16:57

那为什么目前市场上很多300/300V的电线也标着低烟无卤阻燃耐火呢?就比如WDZBN-RYJS-2*1.5  300/300V这种型号的电线市场上是非常普遍的?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

sail 2026-09-02 19:30  0 赞  0 踩 [回复] 举报

300/500V,前者表示导线相地耐受电压,后者表示相间耐受电压。目前规范要求和产品制造规范之间有矛盾。