消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

甲、乙类仓库为何不考虑排烟,而丙类则需要考虑呢?

GB50016 如下条款:


没有列出甲、乙类厂房或者仓库是否需要设置排烟设施。


如下条款解释:


这是否可以认为甲、乙厂房或者仓库不用考虑设置排烟设施?谢谢!

消防网友84139 | 2023-12-06 15:24
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

安洪全 2023-12-06 16:48  1 赞  0 踩 [回复] 举报

条文说明的意思就是,甲、乙类危险性太大,将主要精力放在预防阶段和善后阶段,真发生了火灾设置排烟意义不大

素馅 2023-12-06 16:59  1 赞  0 踩 [回复] 举报

2.2.5 除有特殊功能、性能要求或火灾发展缓慢的场所可不在外墙或屋顶设置应急排烟排热设施外,下列无可开启外窗的地上建筑或部位均应在其每层外墙和(或)屋顶上设置应急排烟排热设施,且该应急排烟排热设施应具有手动、联动或依靠烟气温度等方式自动开启的功能:
    1 任一层建筑面积大于2500m²的丙类厂房;
    2 任一层建筑面积大于2500m²的丙类仓库;
    3 任一层建筑面积大于2500m²的商店营业厅、展览厅、会议厅、多功能厅、宴会厅,以及这些建筑中长度大于60m的走道;
    4 总建筑面积大于1000m²的歌舞娱乐放映游艺场所中的房间和走道;
    5 靠外墙或贯通至建筑屋顶的中庭。

同同不同 2023-12-06 19:59  2 赞  0 踩 [回复] 举报

甲乙类排烟有意义么?出了问题除了爆就是炸

尤里奥洛夫 2023-12-07 08:44  2 赞  0 踩 [回复] 举报

1、默认甲、乙类仓库发生火灾时就有爆炸危险了,所以设置排烟意义不大,

2、这两类仓库的面积也很小,

3、本身这两类仓库就要和外部做分隔,如果做自然排烟的话,又怕有火星等物品飞入仓库,

潘天坤 2024-06-19 19:58  0 赞  0 踩 [回复] 举报

根据相关规范要求,甲、乙类工业建筑不要求设置排烟设施,但应考虑加强正常通风和事故通风等预防发生爆炸的技术措施

关闭

关闭

手机APP下载