变形缝(伸缩缝)处防火卷帘设一樘还是两樘?

《建筑设计防火规范》:设置在建筑变形缝附近时,防火门应设置在楼层较多的一侧,并应保证防火门开启时门扇不跨越变形缝。

变形缝处的防火卷帘设置未提及。

问题:两建筑连接处(过道)设置防火卷帘门,是参照防火门在楼层较多的一侧设置一樘防火卷帘?还是变形缝两侧都设置?两建筑楼层和高度一样的情况下呢?

山屈 | 2023-11-30 17:27
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

安洪全 2023-12-01 08:26  0 赞  0 踩 [回复] 举报

一樘

设于楼层较高的一侧

等高的话,设于防火分区大的一侧

山屈   回复: 安洪全2023-12-01 11:53

谢谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报