消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

工业管道基本识别色规范内容冲突

《建筑给水排水与节水通用规范 GB55020-2021》强制性工程建设规范8.1.9 给水、排水、中水、雨水回用及海水利用管道应有不同的标识,并应符合下列规定:1 给水管道应为蓝色环;2 热水供水管道应为黄色环、热水回水管道应为棕色环;3 中水管道、雨水回用和海水利用管道应为淡绿色环;4 排水管道应为黄棕色环。

《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识GB7231-2003》强制条文4.1根据管道内物质的一般性能,分为八类并相应规定了八种基本识别色和相应的颜色标准编号及色样。水——艳绿、水蒸气——大红、空气——淡灰、气体——中黄、酸或碱——紫、可燃液体——棕、其他液体——黑、氧——淡蓝。识别色标识方法分为全长标识、色环标识、色牌标识。

以上两规范内容冲突,从规范发布年限看应该按最新的GB55020-2021执行,实际看各企业现场管道全长识别色则多是按GB7231执行,如自来水——绿色、燃气——黄色、氧——蓝色、排水/排污——黑色。

冲突内容如何应用?如新建自来水、热水(冷凝水)、排水(排污)管道……

山屈 | 2023-11-30 11:39
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

周家斌 2024-01-06 14:12  0 赞  0 踩 [回复] 举报

使用场所不一样,建筑给排水基本针对人的居住环境,与工业管道有明显的使用功能区别。

关闭

关闭

手机APP下载