消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

关于丙类液体储罐能否设置在丙类生产厂房内的相关资讯

如果30m³的丙类液体储罐设置在丙类生产车间厂房外,根据50016-2014(2018版)4.2.1 丙类液体和厂房的防火间距是12m(不考虑符合减少防火间距的情形),如果设置在丙类生产车间厂房内,根据3.3.7,该丙类中间储罐不得大于5m³。问题如下:1、55037通用规里写明 50016的4.2.1废止了,那是否可以不用满足防火间距的要求,或者另有要求?2、30m³的储罐能否设置在车间内,有什么办法没有。

AXL | 2023-09-26 23:01
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

消防检查 2023-09-27 08:22  2 赞  0 踩 [回复] 举报

1:是4.2.1的强条属性废止了,具体防火间距的要求仍按50016执行,不可能不用满足防火间距的要求的。2:我没太有把握,根据3.3.7,规定了一个储罐的最大容量是5m³,但对总量好像没有要求,要想设置30m³的储罐,是不是可能分成6个5m³的罐?

冯火戏诸侯 2023-09-27 11:36  0 赞  0 踩 [回复] 举报

要么设置埋地的,然后面向储罐一侧是防火墙,距离可以不限

关闭

关闭

手机APP下载