                        灭火器消防灭火浅谈
火灾的形成:
一般在消防上分为着火和爆炸,在形成着火的时候基本都是阴燃阶段的初起火险,可以利用消防设施及时扑灭避免火势进入失控状态。
着火一般要有三要素,可燃物、助燃物和引火源,但持续燃烧还要有第四要素即链式自由反应基,当燃烧在时间上和空间上都进入失控状态下,就会发生火灾即平时说的火灾5要素,可燃物、助燃物、引火源、时间和空间。火灾的发展一般有阴燃阶段,增长阶段和衰减阶段,当温度达到600度左右,会发生轰然现象表示火灾已经达到了全面发展阶段,当温度下降到80%左右,说明火灾开始进入衰减阶段,所以阴燃阶段是扑灭火灾形成的最佳时机,也是平时要求通过培训和演练使工人具备4个消防能力中的会扑救初起火灾能力。
爆炸分为物理爆炸、化学爆炸和核爆炸,在施工现场存在物理爆炸和化学爆炸,物理爆炸在施工现场比如使用氩气进行氩弧焊时,虽然氩气不是可燃物,但在受到猛烈撞击时,储罐内的压力猛然升高,就会发生爆炸。
一般火灾形成时可燃物、助燃物和引火源必不可少,当现场没有可燃物时就不会发生火灾,所以在消防上就要求一些关键位置不能有可燃物,比如疏散楼梯间、疏散走道等;助燃物是必不可少的物质,大部分燃烧都是以氧气为助燃物,根据实验,当空间的氧含量少于15%时,燃烧会自动熄灭,这就是消防上关于控火的窒息等,如二氧化碳、七氟丙烷、IG541等气体灭火系统;引火源是形成燃烧、火灾和化学爆炸提供温度能量的,引火源有很多种存在方式,如金属的撞击产生的火花、明火、电器火花、静电等,所以在一些易燃易爆区根据可燃物的理化性质就要做出不同的预防措施。一些灭火系统的灭火剂比如水喷雾喷出的水雾,可以增加空间的湿度,实验表明当空间环境水雾达到30%以上或者一些惰性气体惰化浓度达到30%以上时,不会产生燃烧,这也是关于消防上关于控火的窒息;另外一些在储存容器里以液态形式存放,当喷放时以气态出现,在形态转换时会吸收大量的热,比如气体灭火系统,这在消防灭火中称为冷却;平时经常常见的干粉系统,干粉灭火剂主要以破坏链式自由反应基,在消防灭火中称为化学抑制。当然每种灭火剂不以单一的灭火功能呈现,如水喷雾可以冷却,也可以乳化也可以隔离等;细水雾灭火系统可以瞬间将近千度的高温冷却到30-40度。
以上是对着火、燃烧和爆炸的基本解释,对于施工现场主要以固体火灾为主,对于灭火的方法以灭火器为主,基本不存在灭火系统,但可以在一些重点部位设置预制装置,如在配电房设置预制的干粉灭火装置等。所以需要现场的工人能熟练使用灭火器,如不能将火势控制在初起阶段,以现场的消防设施,根本就没有能力靠自救扑灭已经形成的火灾。以下只对灭火器进行说明。
灭火器盛装的灭火剂灭火机理:
干粉灭火器:
干粉灭火器根据灭火剂的不同主要有磷酸铵盐(ABC)、碳酸氢钠(BC)和石墨(D)。
干粉灭火器灭火的主要机理是化学抑制,可以抑制链式自由反应基的持续生成,从而达到灭火的作用,是生产生活中常见的灭火器。
磷酸铵盐(ABC类)灭火剂的可以扑灭固体(A类)、液体(B类)、气体(C类)、带电(E类)火灾;碳酸氢钠(BC类)灭火剂的可以扑灭液体(B类)、气体(C类)、带电(E类)、烹饪时动植物油(F)类火灾;石墨(D类)灭火剂可以扑灭金属(D类)火灾,石墨类的是扑灭金属火灾专用灭火器如钾、钠。
水基型灭火器:
水基型灭火器主要有清水、泡沫、水喷雾以及泡沫-喷雾联用灭火器。
水基型灭火器的主要灭火机理为冷却、辐射热隔离等。
水基型灭火器又根据具体的灭火剂不同扑灭的火灾类型也不同,如固体(A类)火灾可以用清水、水喷雾、泡沫灭火器;液体(B类)火灾清水型的就不能使用,可以选用水喷雾和泡沫灭火器,但是水喷雾只能扑灭丙类液体火灾,对于甲乙类液体就不能扑灭,如汽油是甲类,煤油是乙类,水喷雾就不能扑灭,只能使用泡沫灭火器,而柴油是丙类,水喷雾和泡沫都可以扑灭;对于C类和E类火灾可以选用水喷雾灭火器;对于F类火灾可以使用水喷雾和泡沫灭火器。
(三)气体灭火器:
1. 气体灭火器主要有二氧化碳灭火器、洁净气体灭火器。
2. 二氧化碳灭火器的主要灭火机理为冷却、窒息等。
3. 二氧化碳灭火器可以扑灭固体(A类)火灾,但是二氧化碳灭火器在扑灭固体火灾时可以扑灭纸张类的,不能扑灭木板类的如现场摆放的模板等,还可以扑灭气体火灾(C类)但需要切断气源的气体火灾,电气火灾(E类),但是二氧化碳喷出的灭火剂对于扑灭600V以上的电气火灾时,高电压会击穿二氧化碳使二氧化碳变成导电体,所有二氧化碳灭火器只能用于扑灭电压为600V以下的;洁净气体灭火器可扑灭的火灾基本同二氧化碳,主要区别在于洁净气体灭火器还可以扑灭液体火灾(B类)和可融化固体火灾如蜡。
三.灭火器的构造:
(一)手提式灭火器构造:
1. 灭火器主要由喷头、瓶头、喷头或喷管、间歇喷放机构、保险销、压力表(安全阀)、压把、提把、筒体、密封圈、虹吸管、灭火剂、驱动气体以及铭牌等组成。
2.二氧化碳灭火器取消压力表和虹吸管增加了安全阀,靠自身压力喷放灭火剂并且二氧化碳灭火器的喷放口为喇叭口。
3. 干粉灭火器靠筒体内预先充有有压气体和干粉灭火剂混合喷放灭火剂。
(二)推车式灭火器构造:
推车式灭火器在手提式的基础上增加了车架、喷枪、枪架、喷放带、上绕带架、下绕带架、卸管机构等。
四.灭火器入场检查、安装检查以及维修报废:
(一)入场检查:
1.应检查内页资料特别对筒体上的一些永久性铭牌和钢印检查其内容、清晰度。
2.对3C认证的检查、合法性、一致性及质量合格的检查。
3. 检查构件如检查灭火器开启装置不能倒置;检查保险装置的铅封完好无损;压力表指示器的种类与灭火器的种类相符,其指针在绿色区域,对于二氧化碳灭火器应采用称重法;二氧化碳灭火器器头设有超压保护装置;3KG(L)以上充装量的配有喷射软管,手提式不小于40厘米,推车式的不少于4米;手提式灭火器装有间歇喷放装置;推车式的整体(轮子除外)最低位置与地面之间的间距不小于10厘米。
(二)安装检查:
1. 翻盖式灭火器箱正面的上挡板在箱盖打开后能够翻转下落。
2. 开门式灭火器箱箱门设有门关紧装置但是禁止有锁具或人为上锁。
3. 灭火器箱箱门、箱盖开启操作轻便灵活,无卡阻。
4. 测试箱门开启力不大于50N,箱门开启角度不大于175度,箱盖开启角度不大于100度。
5. 嵌墙式灭火器箱或挂钩托架的安装高度,手提式灭火器顶部与地面间距不大于1.5米,底部与地面间距不小于8厘米,禁止直接将灭火器与地面接触或浸泡在泥水里。
6. 挂钩、托架安装后,能承受5倍的手提式灭火器的静荷载(小于45公斤按45公斤计算),承载5分钟。
(三)维修要求:
1. 水基型灭火器出厂满3年后首次维修,以后每1年都要进行维修。
2. 其他类型灭火剂的灭火器出厂满5年后首次维修,以后每2年维修1次。
3. 对于筒体有明显的撞击痕迹、明显的锈蚀以及压力不够、缺少部件情况需要维修。
4. 每次维修的量不能超过现场摆放量的四分之一,超出时需要有代替品。
5. 对于气体灭火剂的灭火器采用称重方法,当少于额定重量的10%时需要维修充装。
(四)报废要求:
1. 水基型灭火剂的灭火器出厂达到6年需要报废处理。
2. 干粉灭火剂的和洁净气体灭火器出厂达到10年的需要报废处理。
3. 二氧化碳灭火剂的灭火器出厂达到12年的需要报废处理。
4. 对于以前符合国家标准使用的化学泡沫型、酸碱型、氯溴甲烷型、四氯化碳型、1211型、1301型、倒置型等目前已列入国家灭火器淘汰目录的灭火器要做报废处理。
5. 对于存在严重缺陷的如筒体锈蚀面积大于1/3的灭火器、严重变形、机械损伤严重、容器头存在裂纹等灭火器需要做报废处理。
五.灭火器的配置要求:
(一)灭火器配置选择应考虑的因素:
灭火器配置场所的火灾种类,如可能会产生固体火灾的场所就不能配置BC类干粉灭火器,可能会产生液体火灾的场所就不能配置清水型灭火器。
灭火器配置场所的火灾危险等级,灭火器配置场所的火灾危险等级分为3类,严重危险等级、中危险等级、轻危险等级,对应配置的灭火器每一具灭火器(按A类火灾)为3A、2A、1A,按(B、C类火灾)对应为89B、55B、21B(3公斤的干粉灭火器在B、C类火灾中为特例,是34B)。
灭火器配置场的灭火器相溶性和通用性,由于灭火器的灭火剂成分不一样,就有不相容的灭火器比如ABC干粉灭火器和BC干粉灭火器就不相容,以蛋白泡沫或氟蛋白泡沫为灭火剂的泡沫灭火器和以水成膜为灭火剂的泡沫灭火器也不相容,BC类干粉灭火器和以蛋白泡沫为灭火剂的泡沫灭火器也不相容,所以每个配置单元严禁摆放不相容的灭火器;有些灭火器虽然能扑灭同一种类型的火灾,但同一种类型又有各种不同的物质,比如纸张和模板,都时A类固体火灾,二氧化碳灭火适应范围可以扑灭A类固体火灾,但是实际上二氧化碳灭火器可以扑灭纸张火灾,对于模板类的木材效果不大;结合以上考虑到施工现场工人实际情况,一般在施工现场统一摆放手提式ABC干粉灭火器,对于特殊封闭的场所如配电室可以增加推车式或喷雾灭火器等根据实际需要增加其他类型的但是这些场所应是只能有相应权限的人能进出的场所。
灭火器的灭火剂对保护物品的污损程度,在存放重要资料的场所比如重要的档案室、重要的电子机房等,由于干粉灭火器或水基型灭火器喷放后会产生大量污渍或水浸湿后损坏,这种灭火剂的灭火器就不适合摆放,应摆放洁净气体灭火器。
灭火器设置的环境温度,环境温度对灭火剂有很大影响,比如干粉灭火剂在温度过低情况下会出现灭火剂结块,温度过高会出现筒体内压压力过大而产生爆炸情况。
使用灭火器人员体能问题,手提式灭火器最大重量为10公斤(如干粉灭火器为6A级并且干粉灭火器没有5A级,水基型9升为2A级),而在使用手提式灭火器时需要一手提住灭火器一手握住喷管并且在扑救初起火险时需要第一时间赶到着火点,就需要有一定的体能,故一般现场摆放灭火器最大为6公斤的干粉灭火器(5-6公斤的干粉灭火器为3A级别满足配置场所最高危险级别严重危险级别的最小配置要求)。
(二)灭火器配置的设计计算要求:
确定灭火器配置场所的火灾种类,只有确定了火灾种类才能正确选用灭火器。
确定灭火器配置场所的火灾危险等级,只有确定了火灾危险等级才能根据实际情况选择最小配置标准以及保护半径和保护面积,如以A类(固体)火灾严重危险等级的场所,需要配置的灭火器每一具最小级别为3A,每一A最大保护面积为50平方米,保护半径为15米;中危险场所需要配置的灭火器每一具最小级别为2A,每一A最大保护面积为75平方米,保护半径为20米;轻危险场所需要配置的灭火器每一具最小级别为1A,每一A最大保护面积为100平方米,保护半径为25米。对于B、C类(液体、气体)火灾严重危险等级的场所,需要配置的灭火器每一具最小级别为89B,每一B最大保护面积为0.5平方米,保护半径为9米;中危险场所需要配置的灭火器每一具最小级别为55B,每一B最大保护面积为1平方米,最大保护半径为12米;轻危险级别场所,需要配置的灭火器每一具最小级别为21B,每一B最小保护面积为1.5平方米,保护半径为15米。对于推车式灭火器在各类危险级别保护半径的基础上在乘以2。
划分计算单元,将需要设置灭火器的场所根据实际情况划分几个计算单元并确定每个计算单元的面积。
计算各单元最小需要配置灭火器的级别,根据公式Q=KS/U,
Q是灭火器最小需配级别
K为修正系数
S是计算单元的面积
U是每一A或B保护面积
其中关于修正系数K是指设置灭火器场所如设置消火栓系统则为0.9,设置自动灭火系统则为0.7,不光设置消火栓还设置自动灭火系统则修正系数为0.5,没设置消火栓也没设置自动灭火系统则修正系数为1,室外堆场修正系数为0.3;对于特殊场所如歌舞娱乐、寺庙、地下等场所还要乘以1.3倍。对于施工现场,一般没有消火栓和自动灭火系统,所以取系数为1。比如一个地上场所,计算单元的面积为1000平方米,没有设置消火栓和自动灭火系统,危险级别为中危险级,则计算单元内需要配置灭火器级别为:Q=1*1000/75=13.33则要取值14A。
确定计算单元内设置点位置和数量,确定了计算单位的危险等级和所需配置的最小级别以及所设灭火器的保护半径,按照场地的实际情况确定设置点和数量。
计算每个灭火器设置点的最小需配灭火器级别,根据公式Qe=Q/N
Qe是设置点最小需配灭火器级别
Q是计算单元灭火器最小需配级别
N是计算单元设置点数量
比如接第4款,已知计算单元最小需配级别为14A,此计算单元设置3个灭火器设置点,则每个设置点需要配置14/3约等于4.7A,则要取5A,即每个灭火器设置点最小配置的灭火器级别为5A。
确定设置灭火器规格、类型和数量,根据以上步骤,已经分析出需要设置灭火器的计算单元内的火灾种类、火灾危险等级以及需要配置的级别,确定出需要设置灭火器的规格类型,如选择干粉灭火器还是水喷雾灭火器等,对与每个设置点的需要设置的数量要根据已经计算出来的每个设置点最小需配灭火器级别来确定,比如接第6款,此设置点打算设置2具灭火器,因为最小配置级别为5A,则每具灭火器应为2.5A,即3A。
不管计算出来的数值是多少,每一个计算单元内摆放灭火器的数量不能少于2具,每个设置点摆放灭火器的数量不宜多余5具。
对于设置的灭火器应在图纸上标注设置位置、规格、数量、类型等资料保存。
对于现场摆放的灭火器应每日巡查和每月检查,除了常规检查灭火器的外观等各附件外,还应检查:
手提灭火器的数量是否足够
所有人是否都能第一时间看到灭火器
通往灭火器设置点的通道是否畅通
每个灭火器是否都有有效的检查标志
灭火器对所要扑灭的火灾是否适应
每个人是否都会熟练的操作灭火器
现场是否还摆放需要维修和报废的灭火器
每个固定设置点是否都有灭火器
灭火器设置在可能冻结灭火剂的地点是否有防冻措施
每个人是否都知道自己工作区域内灭火器放置的地点
灭火器是否被水浸泡或直接放在地面
灭火器设置场所的环境温度是否合适
灭火器箱是否上锁
灭火器箱正面是否有反光标志等
六.灭火器操作:
手提式灭火器应用手拿住灭火器的提把,迅速移动到着火点上风侧约5米位置时停下,这时一手提着提把,一手拔出保险销,这时灭火器已经到了预工作状态,这时两只手的放置的位置要有变化,用一只手握住灭火器的喷放软管(对于不大于3KG或3L的灭火器没有喷放软管,可以直接使喷放口对住火焰根部)对住火焰根部,一手按下压把,这时灭火剂就会喷放出来,握住软管的手对住火焰根部左右摇摆进行灭火,一定要注意使用灭火器时不能倒置喷放灭火剂并且必须在起火点的上风侧还要一次性将灭火剂全部喷放完,另二氧化碳灭火器在喷出灭火剂时会使喷放喇叭筒低温,所以使用二氧化碳灭火器时应先将喇叭筒旋转至合适位置,手不要碰触。
推车式灭火器,其灭火操作方法同手提式,区别在于推车式需要两个人配合操作,在离着火点10米左右,一人快速取下喷枪(二氧化碳为喇叭筒)并展开喷射软管后握住喷枪(二氧化碳为喇叭筒根部的手柄),另一人快速按逆时针方向旋动手轮并开到最大位置。