消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

防火分区营业厅的疑问

规范对商店营业厅的防火分区面积是放宽的,规范条文解释只对餐饮场所有独立分开防火分区的要求,商场里的网吧、歌吧等歌舞娱乐场所算商店营业厅吗?需要重新划分商场防火分区还是只要做2h防火分隔就好?像健身房、台球厅等公共娱乐场所防火分区怎么划分,按商店营业厅吗?

消防网友62117 | 2023-09-08 17:50
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

戊二烯 2024-04-10 16:12  0 赞  0 踩 [回复] 举报

最近遇到一个类似问题。我是这样理解的:一.商业营业厅、展览厅的概念和公共娱乐场所的概念是否是同等层级?根据《建筑设计防火规范》GB 50016--2014(2018年版) 5.5.19条文解释,人员密集场所归纳分为四类: 1. 营业厅、观众厅; 2. 礼堂、电影院、剧院和体育场馆的观众厅; 3. 公共娱乐场所中出入大厅、舞厅; 4. 候机(车、船)厅及医院的门诊大厅等面积较大、同一时间聚集人数较多的场所。所以1.营业厅、观众厅和3.公共娱乐场所出入大厅、舞厅是同一层次的概念。二.网吧、歌吧是否是人员密集场所?答案肯定是的。三.网吧歌吧属于1.营业厅,还是3.公共娱乐场所?我认为是3公共娱乐场所。四.综上所述,我认为网吧歌吧不属于营业厅,防火分区设置不应按照《建筑设计防火规范》5.3.4条进行设计。

关闭

关闭

手机APP下载