消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

高位水箱间通向疏散走道的门需要防火门吗?

宿舍楼共5层,5层楼梯口旁设置高位水箱间,水箱间通向疏散走道的门是否设置防火门?

消防小方 | 2023-08-25 09:35
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

寒江孤影 2023-08-25 10:05  0 赞  0 踩 [回复] 举报

GB55037:4.1.3 下列场所应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其他区域分隔:5 除消防水泵房的防火分隔应符合本规范第4.1.7条的规定,消防控制室的防火分隔应符合本规范第4.1.8条的规定外,其他消防设备或器材用房。

GB55037:6.4.3 除建筑直通室外和屋面的门可采用普通门外,下列部位的门的耐火性能不应低于乙级防火门的要求,且其中建筑高度大于100m的建筑相应部位的门应为甲级防火门:8 设置在耐火极限要求不低于2.00h的防火隔墙上的门。

根据以上条款,我认为是需要设置乙级防火门的

阳明心 2023-08-29 16:59  0 赞  0 踩 [回复] 举报

最好能提供图纸

申请 2023-10-09 09:17  0 赞  0 踩 [回复] 举报

应该用乙级防火门

zhixunihao 2024-08-22 07:59  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消防设施检测多久一次

关闭

关闭

手机APP下载