这是湿式报警阀吗?
发表评论: 看着像湿式报警阀,报警阀一般情况下,只有进出水两个信号阀和通往报警管路的球阀是保持常开状态的,其他的试水阀、旁通阀等都是关闭状态的
2023-08-25 10:19
-
高位水箱间通向疏散走道的门需要防火门吗?
发表评论: GB55037:4.1.3 下列场所应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其他区域分隔:5 除消防水泵房的防火分隔应符合本规范第4.1.7条的规定,消防控制室的防火分隔应符合本规范第4.1.8条的规定外,其他消防设备或器材用房。GB55037:6.4.3 除建筑直通室外和屋面的门可采用普通门外,下列部位的门的耐火性能不应低于乙级防火门的要求,且其中建筑高度大于100m的建筑相应部位的门应为甲级防火门:8 设置在耐火极限要求不低于2.00h的防火隔墙上的门。根据以上条款,我认为是需要设置乙级防火门的
2023-08-25 10:05
-
七氟丙烷钢瓶检验周期
发表评论: 气瓶安全技术规程 TSG23-2021 表9.1 查表可知为惰性气体钢瓶检验周期为三年 表3.5 查表可知无缝钢瓶设计年限为20年
2022-08-28 19:57