消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

住宅建筑中设备房的防火分隔

《建筑防火通用规范》

4.1.3  1住宅建筑中的汽车库和锅炉房 防火分隔为2+1

4.1.4  3设备用房耐火极限不低于2+1.5

4.3.2  1住宅与非住宅之间防火分隔2+2

所以请教下,以上几个要求的区别,感谢指教!

问题真多 | 2023-08-16 10:51
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

安洪全 2023-08-16 11:27  0 赞  0 踩 [回复] 举报

看下条文说明,可能对您有帮助。


条文说明:

4.1.3 本条规定了建筑内需防火分隔的基本场所。    

本条规定的场所或部位均需要采用防火隔墙与相邻场所或部位分隔。除本条和本规范其他条文有明确规定外的其他场所或部位的防火分隔,可以根据国家现行相关技术标准的规定确定。


4.1.4~4.1.6 这三条规定了燃油或燃气锅炉房、可燃油油浸变压器室、充有可燃油的高压电容器室、多油开关室、柴油发电机房等具有较高火灾危险性场所的基本防火要求。    

尽管锅炉房可以参照丁类厂房、油浸变压器等可以按照丙类或丁类厂房考虑相应的防火要求,但这些场所仍具有一定的火灾和爆炸危险性,应尽量独立建造且不与其他建筑贴邻。当受条件限制需与其他建筑贴邻时,需视贴邻部位的具体情况和这些设备房的实际火灾和爆炸危险性采用抗爆墙、防爆墙或防火墙分隔,并应避开会议室、多功能厅、餐厅、营业厅、教室等人员聚集的场所;当受条件限制需布置在建筑内时,应按本条要求采取相应的防火措施,且不允许设置在建筑中人员聚集的场所的上面、下面或贴邻。     在建筑内设置的储油罐,尽管本条规定可以按照单间储油间内的总储油量控制其储量,但当各单间储油间的全部储油量较大时,仍需集中设置在建筑外。     可燃油油浸变压器存在爆炸和形成流淌火蔓延的危险性。设置在建筑内的油浸变压器室既要做好防火分隔与流散油的收集措施,又要限制充油量大的变压器附设在建筑内。干式或充装其他非可燃液体的变压器火灾危险性小,但工作时易升温,仍存在一定的火灾危险性,应设置在专用房间内,并使之具有良好的通风条件或采取相应的散热措施。


4.3.2 本条规定了住宅与商业设施等其他非住宅功能组合建造时的防火分隔与布置要求。    

住宅建筑的设防标准与其他民用建筑有一定差别,一般要求住宅建筑独立建造。当住宅与商业设施、办公或其他非住宅功能场所组合在同一座建筑内时,需在水平方向和竖向采取防火分隔措施相互分隔,并使各自的疏散设施独立、互不连通。    

本条规定的“商业设施”包括各类经营性商业场所。住宅与不符合本条第4款规定的商业设施或其他非住宅功能合建时,除应符合本条规定外,不同功能部分的设防标准应分别按照各自的建筑高度确定,并应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016等标准的规定。

问题真多   回复: 安洪全2023-08-16 13:29

主要是想问根据以上三条,住宅里的锅炉房应该采用什么耐火极限的楼板

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

安洪全   回复: 问题真多2023-08-16 13:38

建筑防火通用规范 GB55037-2022

4.1.4 燃油或燃气锅炉、可燃油油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关、柴油发电机房等独立建造的设备用房与民用建筑贴邻时,应采用防火墙分隔,且不应贴邻建筑中人员密集的场所。上述设备用房附设在建筑内时,应符合下列规定:    

1 当位于人员密集的场所的上一层、下一层或贴邻时,应采取防止设备用房的爆炸作用危及上一层、下一层或相邻场所的措施;    

2 设备用房的疏散门应直通室外或安全出口;     

3 设备用房应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔,防火隔墙上的门、窗应为甲级防火门、窗。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

问题真多 2023-08-16 13:28  0 赞  0 踩 [回复] 举报

主要是想问根据以上三条,住宅里的锅炉房应该采用什么耐火极限的楼板

冯火戏诸侯   回复: 问题真多2023-08-18 10:24

1.5h的楼板就行

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载