甲类多层厂房的泄压面积计算

请问, 一个多层甲类厂房,泄压面积是分层计算,还是整体计算。厂房楼板是混凝土楼板局部有开洞。如果是镂空的钢格栅板,是不是就可以整体计算了?

我是小鱼鱼 | 2023-06-13 13:28
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

安洪全 2023-06-13 13:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报

多层,肯定是各层算各层的,而且整体计算也没有好处吧?泄压面积又不会减少。

计算长径比的目的就是均匀设置泄压,集中设置泄压面,不能取得好的泄压效果。

这种有爆炸危险的,应该集中布置,靠外墙布置,在顶层布置。