消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防水泵吸水管安装如何避免形成气囊

发布于:2024-12-17 16:12

消防水泵吸水管安装若有倒坡现象则会产生气囊,采用大小头与消防水泵吸水口连接,如果是同心大小头,则在吸水管上部有倒坡现象存在。异径管的大小头上部会存留从水中析出的气体,因此应采用偏心异径管,且要求吸水管的上部保持平接。


1. 变径应采用偏心异径管,并应管顶平接


15s909—P37


2. 吸水管连接,避免形成气囊

15s909—P37




消防给水及消火栓系统技术规范 

GB50974-2014 


5.1.13 离心式消防水泵吸水管、出水管和阀门等,应符合下列规定:


2 消防水泵吸水管布置应避免形成气囊


12.3.2 消防水泵的安装应符合下列要求:


7 吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。变径连接时,应采用偏心异径管件并应采用管顶平接。




请写下您的评论评论

评论 | 共0个

关闭

关闭

手机APP下载