关于防火门的设置

老师您好,最近在做一个项目中,审查老师提出地下室开向车库的电信间、强电间等均需采用甲级防火门?我查阅相关规范,未找到相关依据,请老师指教一下。

jjh0308 | 2020-12-04 12:53
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

刘丽波 2020-12-26 16:00  0 赞  0 踩 [回复] 举报

你的电信间与强电间是为车库服务的吗?如果不是,没让你单独划防火分区,仅设个甲级门已经很好了!

江苏刚刚好 2026-07-25 14:32  0 赞  0 踩 [回复] 举报

GB50067-2014第5.2.6 防火墙或防火隔墙上不宜开设门、窗、洞口,当必须开设时,应设置甲级防火门、窗、或耐火极限不低于3.00h的防火卷帘;

GB50067-2014第5.1.9条条文说明:消防控制室、自动灭火系统的设备室、消防水泵房和排烟、通风空气调节机房等,是灭火系统的“心脏”,汽车库发生火灾时,必须保证上述房间不受火势威胁,确保灭火工作的顺利进行。因此本条规定,应采用防火隔墙和楼板将其与相邻部位分隔开。附设在汽车库、修车库内的且为汽车库、修车库服务的变配电室、柴油发电机房等常见的设备用房也应按照本条的规定采取相应的防火分隔措施。

niuge 2026-11-25 09:13  0 赞  0 踩 [回复] 举报

目前没有明确规范条文要求地下室开向车库的电信间、强电间一律采用甲级防火门‌,你的判断是对的。这类房间防火门等级需按所处防火分区边界、隔墙耐火极限及是否属于设备用房等条件确定,不能一概而论。
先看规范依据
‌《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014‌:未对电信间、强电间开向车库的门作出“必须甲级”的专门规定。该规范主要涉及车库防火分区、防火墙、疏散等,设备用房防火分隔要求见修订版征求意见稿,但尚未正式生效。‌‌
政府‌
‌《建筑防火通用规范》GB 55037-2022‌:对设备用房有明确要求。第4.1.4条(或相关条文)规定,‌设备用房应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔,防火隔墙上的门、窗应为甲级防火门、窗‌。‌‌
官网
‌《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)‌:第6.2.7条对变配电室等设备用房的门有要求,但具体等级需结合位置判断。有资料指出,变配电室位于地下层时,通向疏散走道的门通常要求‌乙级防火门‌,而非甲级。‌‌