关于厂房内不同房间之间的洞口设置防火分隔水幕的疑问
7.1.16 防火分隔水幕的喷头布置,应保证水幕的宽度不小于6m。采用水幕喷头时,喷头不应少于3排;采用开式洒水喷头时,喷头不应少于2排。防护冷却水幕的喷头宜布置成单排。
疑问;针对严重危险等级的单层厂房,雨淋喷头与墙壁的最大距离不超过1.5米,一般设计不超过1米,那么,厂房不高,洞口不高,那么为保证水幕宽度不小于6米,采用水幕喷头时,喷头不应少于3排,S喷头间距S不小于2.5米(图集),采用开式洒水喷头时,喷头不应少于2排,喷头间距S不小于2.4米(图集),这样的话会造成水幕喷头距墙为不小于0.5S(不小于1.2m或者1.25m),能否尽量靠近墙边?这样布置喷头距墙是否远了起不到水幕的作用?