周家斌 2022-11-09 11:13 0 赞
0 踩 [回复] 举报
参考石老师资料:白酒度数与火灾分类的“前生今世”!白酒仓库防火原则!
https://b.1190119.com/article-2664.htm
白酒经营及存放-火灾危险性分类!商店存放白酒是否违规?https://b.1190119.com/article-214.htm
消防黄河 2022-11-10 09:17 1 赞
0 踩 [回复] 举报
瓶装可销售白酒为丙类。出处明确的依据为建筑设计防火规范图示,续表3.1.3。(白兰地度数大于38℃,其成品库亦划分为丙1类)
潘天坤 2024-11-05 14:33 0 赞
0 踩 [回复] 举报
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)第3.1.3条条文说明的表3提到:酒精度为38℃的白酒的储存物品的火灾危险性分类为甲类
建筑设计防火规范GB50016配套图示18J811-1第3-5页提及:采用瓶装等方式存放完成全部生产过程、可供销售的白酒的储存物品的火灾危险性类别为丙类
建筑防火通用规范GB55037配套实施指南第4.3.1条提及:本条规定的经营、存放或使用甲、乙类物品的场所, 主要为各类商店、建筑的配套库房、食品等加工作坊, 不包括必须设置在民用建筑内的存放和经营38℃及以上白酒(包装量为5升及以下)和医用酒精(包装量为1升及以下)的商店