电接点压力表能不能用做消火栓系统的压力开关联动消防泵?

忙里偷闲 | 2022-11-01 10:45
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

周家斌 2022-11-01 10:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以,但是接线不要自动停泵。

永锅 2022-11-01 16:17  0 赞  0 踩 [回复] 举报

功能上是没问题,消防验收通不过。按图施工换成低压压力开关。