喷水强度和作用面积

这个喷水强度和作用面积是怎么计算的啊,特别的10.4,不知道怎么来的?

李静儿 | 2022-10-29 18:34
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

石小东 2022-10-29 20:29  1 赞  0 踩 [回复] 举报

根据自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017,5.0.13 装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,系统的喷水强度应按本规范表5.0.1、表5.0.4-1~表5.0.4-5规定值的1.3倍确定 。

地上商场中危险二级(总建筑面积超过5000平米了),喷水强度取8,计算喷水强度8*1.3=10.4

石小东 2022-10-29 20:31  0 赞  0 踩 [回复] 举报

办公区中危险一级,封闭吊顶无影响,直接从表里取值,喷水强度6,作用面积160

石小东 2022-10-29 20:33  0 赞  0 踩 [回复] 举报

中庭高度3*5=15米,从下表中喷水强度15,作用面积160

石小东 2022-10-29 20:40  0 赞  0 踩 [回复] 举报

地下超市,层高6米,货品高度4米,属严重危险1级,封闭吊顶无影响,按照下表取值,喷水强度12,作用面积260

李勤 2022-11-03 11:56  0 赞  0 踩 [回复] 举报

水量计算是按照一起火灾计算,就是你什么等级危险性,某一地点防火火灾相应作用面积的喷头启动参与灭火喷水-------就是所说的作用面积

aalwbw 2022-11-08 10:09  0 赞  0 踩 [回复] 举报

10.4是这么来的:

地上1-3层商场总建筑面积>5000㎡,属于中危二级,按照规范本应取值8L/(min.㎡),作用面积为160㎡;

但,因为题干中明确商场设置了格栅吊顶,按照喷规5.0.13条规定,设置格栅吊顶的场所,喷水强度应按1.3倍计算;

所以:8*1.3=10.4。