消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

各位老师这个电动多页调节阀的作用是什么?可以取消吗?

请写下您的回答回答

回答 | 共5个

刘丽波 2022-06-29 12:32  0 赞  0 踩 [回复] 举报

电动多叶调节阀是余压调节系统的,应该设置在旁通管上,不是风机入口

消防小学生刘振   回复: 刘丽波2022-06-29 14:55

意见是一致的,应该设置在余压系统的泄压管路上,但是这个图纸设余压设置了电动多页调节阀,在风机前又设计了这个调节阀,设计说防排烟的图集上有画这个阀体,但是具体什么功能不清楚,我也是搞不懂为什么要设置这个阀。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

刘丽波   回复: 消防小学生刘振2022-06-29 19:04

北方地区,为了防止不用时冷风侵入,一般设电动风阀,只有开与关,不调节。平时常闭,火灾时联动开启,是可以的。那旁路的泄压管路也不能省。除非是采用泄压阀泄压。

  3 赞    0 踩 [回复] 举报

南明离火   回复: 刘丽波2022-07-01 17:47

专业

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

消防小学生刘振   回复: 刘丽波2022-07-12 08:43

老师您说的很有道理,这个有相关的条文说明吗?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载