消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

中庭一圈设置了防火卷帘,开向中庭回廊的商铺疏散门如何确定

大型商业综合体中庭四周设置了耐火极限不低于3.0h防火火卷帘,请问商铺开向中庭回廊的疏散门如何设置?需要甲级防火门或者防火玻璃门吗?因为中庭四周设置了卷帘,这个地方也在防火分区之类,不知道可不可以采用普通门?

消防网友73006 | 2022-05-15 11:34
请写下您的回答回答

回答 | 共7个

周家斌 2022-05-16 09:08  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消防网友73006   回复: 周家斌2022-05-16 09:50

根据你这个图示上没有要求是什么门,防火墙上开的门才是甲级,楼梯间门乙级,所以我觉得应该是没有要求,是这样的意思吗?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

南明离火   回复: 消防网友730062022-05-16 10:30

建规对开向中庭的门有要求甲级

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

消防网友73006   回复: 南明离火2022-05-16 10:48

开向中庭的是有要求,我想表达的意思是中庭四周一圈垂直部位进行了防火卷帘分隔,商铺面相回廊的这个部位应该如何确定?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

南明离火   回复: 消防网友730062022-05-16 19:23

有卷帘的好像不用啊 ,这个需要大神来回答

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

消防黄河 2022-06-29 14:56  2 赞  0 踩 [回复] 举报

如果卷帘设置在中庭垂直部位四周,就不存在回廊说法。如果分隔部位在商铺与回廊之间,称为回廊,商铺不能通过回廊疏散,连通门应采用防火门。

李勤 2026-06-04 10:13  0 赞  0 踩 [回复] 举报

中庭卷帘门已经对防火分区进行分割了,店铺内的门在防火分区之内,没有要求(除非某些综合体部分防火经过性能化设计就不可以)

关闭

关闭

手机APP下载