消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

地下汽车库,汽车坡道是否需要设置自动喷淋?

请教各位,地下汽车库坡道口如果安装了防火卷帘是否还需设置自动喷淋?

消防网友73006 | 2022-04-25 20:08
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

刘丽波 2022-04-26 08:12  1 赞  0 踩 [回复] 举报

依《车火规》5.3.3,车库口设置防火卷帘,车库坡道可以不设自动喷水灭火系统。

消防网友73006   回复: 刘丽波2022-04-26 11:32

那条不是说的是设置自喷可以不设防火卷帘门吗?5.3.3除敞开式汽车库、斜楼板式汽车库外,其他汽车库内的汽车坡道两侧应采用防火墙与停车区隔开,坡道的出入口应采用水幕、防火卷帘或甲级防火门等与停车区隔开;但当汽车库和汽车坡道上均设置自动灭火系统时,坡道的出入口可不设置水幕、防火卷帘或甲级防火门。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

消防网友78337 2022-04-28 19:47  0 赞  0 踩 [回复] 举报

刘老师的解释可具体理解为通向室外区域的汽车坡道,如地下车库的出口坡道。


在多层车库,地下多层车库,楼层间的坡道入口防火卷帘是分隔防火分区的,

消防网友73006   回复: 消防网友783372022-04-29 17:14

施工方和我说的是,地下汽车库入口安装防火卷帘可以不设自喷。我现在没有找到相应的规范依据,车火规5.3.3要求是汽车坡道设置自喷入口可以不设置卷帘或者水幕、甲级门

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

布丁 2026-03-31 14:51  0 赞  0 踩 [回复] 举报

冷冻库需要设置喷淋吗

李勤 2026-05-26 13:45  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不需要

关闭

关闭

手机APP下载