消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

手动盘和多线盘是一个控制设备么?

各位专家,现在规范强调的从消防水泵及排烟风机启停按钮采用专线连接到控制器手动盘的硬线启停方式中的手动盘和控制器的多线盘是一个控制方式么?谢谢

剑胆琴心 | 2022-04-20 12:47
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

石小东 2022-04-20 14:13  0 赞  0 踩 [回复] 举报

在集中控制系统消防控制主机上集成的两个独立功能的模块。

消防网友78337 2022-04-20 15:17  0 赞  0 踩 [回复] 举报

https://b.1190119.com/article-52.htm

总线控制盘、多线控制盘的区别及应用-火灾自动报警系统!


广义上讲手动盘包括总线控制盘和多线控制盘;


火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013里

多线连接的都是多线控制盘。


还可以这样理解:总线控制盘是电子刹车、多线控制盘是机械刹车,

手动盘一般是泛指刹车。

 

乌伤浪人 2022-04-20 18:35  0 赞  0 踩 [回复] 举报

那不一定,因为个人的通俗叫法、习惯不一致。有人的习惯称呼中,手动盘就是多线盘。总线控制一般称呼总线控制盘或总线手动控制盘,为了区别,专线控制一般称呼为:多线控制盘、远程控制盘、专线控制盘或手动控制盘。每个人的习惯不同。

牧尘 2022-04-23 09:30  0 赞  0 踩 [回复] 举报

控制器上的多线盘的按键和规范要求的风机.泵是一对一的关系.需要专用连接线。      而我们常说的控制器上手动盘(总线控制盘)对应的一个个虚拟的按键,对应的是模块和讯响器等

sail 2026-09-01 09:22  0 赞  0 踩 [回复] 举报

总线控制盘和多线控制盘是两个不同设备。

关闭

关闭

手机APP下载