70防火阀动作会连锁送风机停吗

补风机设置在车库

消防网友49031 | 2022-01-08 22:14
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

刘丽波 2022-01-10 07:56  1 赞  0 踩 [回复] 举报

剑胆琴心 2022-01-10 08:36  1 赞  0 踩 [回复] 举报

补风机和送风机是两个概念,消防通常说的送风机是指楼梯间及其前室用的正压送风用风机,而补风机是对应排烟风机来设置的,补风机的启停一般和排烟风机的启停连锁。

郭子123 2022-02-11 13:48  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以设置,编写对应的联动公式导入火灾报警控制器即可

潘天坤 2024-07-01 17:31  0 赞  0 踩 [回复] 举报

从烟规GB51251来说,无补风系统防火阀连锁停风机要求

上述为根据国家规范的个人理解,有些地区技术文明可能有特别规定,建议结合地区技术文件和地区设计、审查、验收专家们的意见综合考虑

李勤 2026-02-24 10:33  0 赞  0 踩 [回复] 举报

如果补风机要求280阀动作后连锁关闭,

如果空调系统不需要防火阀连锁,是2点报警通过联动关系停风机(不是硬拉线)

sail 2026-08-28 16:40  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不会,只在消防控制室显示状态信息。