1.如果未设置火灾自动报警系统,快速排气阀如何启动

2.如果设置了火灾自动报警系统,快速排气阀如何启动

是否有多种启动方式,小白询问。

小钟打怪兽 | 2021-10-04 12:04
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

刘丽波 2021-10-04 16:51  0 赞  0 踩 [回复] 举报

一般快速排气阀前端的电动阀需要火灾自动报警系统联动开启。不知您的干式系统是消火栓还是自喷的哪一种,有的系统是不用设置电动阀的,具体看一下喷规图示。

小钟打怪兽   回复: 刘丽波2021-10-06 14:40

您好,我说的是自喷系统

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

文艺春秋   回复: 小钟打怪兽2023-02-23 11:53

快速排气阀是自动启动的,如果前面设置了电动阀,就需要与火警联动系统组合设置。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报