消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

房间吊顶为矿棉板的机房体积计算与泄压口位置

若设置气体灭火的机房顶为矿棉板,防护区净高是按裸顶算,还是吊顶下算?气灭计算时是否包含吊顶上的体积?


若按裸顶算,防护区净高2/3以上位于矿棉板吊顶上方,泄压口是直接设置在吊顶里面靠外墙或外走道的墙上吗?

消防网友62117 | 2026-07-10 13:19
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

EHS-DL 2026-07-10 15:56  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1、按裸顶算,包括吊顶上体积。矿棉板属于‌非密闭、可被气体灭火剂穿透的可燃/半可燃吊顶‌,不属于规范允许的“封闭不燃吊顶”豁免场景,七氟丙烷、IG541等气体灭火剂喷放后,会快速渗透穿过矿棉板缝隙进入吊顶上部空间,如果漏算这部分体积,会导致实际灭火剂浓度远低于设计要求,无法达到灭火条件。除非吊顶采用的是完全密封的不燃金属板,且吊顶内没有任何线缆、发热设备等可燃物,才可以申请将吊顶上部空间排除在防护区外,按吊顶下净高计算。

2、当防护区2/3以上净高都位于矿棉板吊顶上方时,泄压口不能仅设置在吊顶下方的墙面上,必须满足以下要求:(A) 泄压口的‌底部高度必须高于防护区净高的2/3‌,也就是要对应到吊顶上方的空间区域内,不能布置在吊顶下的低位墙面。(B) 可以直接将泄压口安装在吊顶以上、靠外墙或直通室外走道的实体墙上,确保泄压时,气灭喷放产生的超压可以直接从防护区的上部空间排出,避免因泄压位置过低,导致吊顶上部形成局部高压,掀翻矿棉板、破坏吊顶结构。(C) 若受建筑条件限制无法在外墙开孔,也可采用“泄压口+泄压导管”的方式,将泄压口设置在吊顶内的上部空间,通过导管将泄压气流直接引至室外,严禁将泄压口完全封闭在吊顶内部无对外泄压通路。

沉默 2026-07-10 16:25  0 赞  0 踩 [回复] 举报

按裸顶,设置吊顶内,个人觉得。

李勤 2026-07-13 08:13  0 赞  0 踩 [回复] 举报

矿棉板多为多孔吸声材料,若直接作为气密顶板使用,需确认其‌开孔率‌及‌密封处理‌。若未做密封或开孔率>25%,气体易泄漏至吊顶上,此时吊顶上空间可能无需单独计算体积(因无法维持浓度),但需复核围护结构气密性;若做了密封处理且设计包含吊顶内保护,则必须计入体积

关闭

关闭

手机APP下载