消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

防烟楼梯间及前室

①.37m高住宅楼防烟楼梯间及前室都设置了机械加压送风系统,1单元前室每层一个常闭风口,楼梯间中7个口,开向楼梯间的防火门都是单扇门1m*2.1m,开向前室的门是单扇防火户门1.2m*2.1m(2户),地下2层加一个夹层,用的送风机与地上前室送风机是同一台,1单元的地下部分前室有3个常闭风口,一单元的地下楼梯间单独用了一台送风机,2个风口,楼梯间风口都是0.8m*0.4m,前室风口都是0.4m*(1.25+0.25)m,问地上/下楼梯间及前室的送风量是多少    ?                                                                 ②其余条件都不变,但是地下楼梯间的风机与地上楼梯间风机用同一台,问地上/下楼梯间及前室的送风量是多少?                       

地下室前室与楼梯间的门 宽同地上部分                         1、这两种楼梯间的送风量算法是否一样,结果是否一样

2、第二种地下风量与地上风量是否要区分开,理由是什么


消防学徒 | 2026-06-29 11:56
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

EHS-DL 2026-07-03 17:22  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1、两种楼梯间的送风量算法基本一样,但情况②因风机合用计算更复杂;结果可能不一样。

情况①分析

  1. ‌地上楼梯间送风量计算‌:
    • 首先确定相关参数,楼梯间高度37m,开向楼梯间的防火门为单扇门1m×2.1m。根据规范,对于37m高的住宅建筑防烟楼梯间,当采用自然通风方式的独立前室、共用前室及合用前室,且前室不送风时,楼梯间送风量应根据表3.4.2 - 1取值。但前室设置机械加压送风系统,需按门洞风速法计算。
    • 门洞风速取值一般为0.7m/s - 1.2m/s,这里取1.0m/s计算。
    • 楼梯间门的总断面积:单扇门面积为1×2.1 = 2.1㎡,假设开启门数量按规范要求,对于住宅建筑的楼梯间,开启门数量n = 2(火灾时开启2层门)。
    • 按门洞风速法计算送风量L = 门洞风速×门洞总面积×3600×开启门数量 = 1.0×2.1×2×3600 = 15120m³/h。再根据规范要求进行修正,考虑漏风等因素,最终确定地上楼梯间送风量。
  2. ‌地上前室送风量计算‌:
    • 前室开向疏散走道的门为单扇防火门1.2m×2.1m(2户),即门洞总面积为1.2×2.1×2 = 5.04㎡。
    • 同样取门洞风速1.0m/s,按门洞风速法计算送风量L = 1.0×5.04×3600 = 18144m³/h,根据规范修正后确定地上前室送风量。
  3. ‌地下楼梯间送风量计算‌:
    • 地下楼梯间单独用一台送风机,2个风口,门宽同地上部分。地下楼梯间高度按实际层数确定(地下2层加一个夹层),门洞总面积为2.1×1×2(假设开启2层门) = 4.2㎡,按门洞风速法计算送风量L = 1.0×4.2×3600 = 15120m³/h,修正后确定地下楼梯间送风量。
  4. ‌地下前室送风量计算‌:
    • 地下前室有3个常闭风口,门洞总面积为1.2×2.1×2 = 5.04㎡(假设2户门开启),按门洞风速法计算送风量L = 1.0×5.04×3600 = 18144m³/h,修正后确定地下前室送风量。

    情况②分析

    1. ‌地上楼梯间送风量计算‌:
      • 计算方法同情况①,先按门洞风速法计算,再根据规范修正确定送风量。
    2. ‌地上前室送风量计算‌:
      • 计算方法同情况①,按门洞风速法计算并修正确定送风量。
    3. ‌地下楼梯间送风量计算‌:
      • 由于地下楼梯间与地上楼梯间风机用同一台,此时需考虑地上地下楼梯间的整体情况。同样按门洞风速法计算,地下楼梯间门的总面积、开启门数量等因素综合考虑,计算出送风量,再根据规范修正确定。但因为风机合用,要考虑不同高度处的压力等因素对送风量的影响。
      • 门洞总面积仍为2.1×1×2(假设开启2层门) = 4.2㎡,按门洞风速法初步计算送风量L = 1.0×4.2×3600 = 15120m³/h,再考虑与地上楼梯间合用风机后的修正。


2、需要区分开。理由:地上和地下楼梯间高度不同,所需克服阻力不同,规范对不同高度防烟分区送风量计算有不同要求。具体送风量需按上述计算方法并结合规范修正确定。

关闭

关闭

手机APP下载