防排烟联动逻辑咨询。

向各位专家请教一下排烟风机的联动逻辑,如图示描述,是不是可以理解排烟风机的联动逻辑是 :(烟加烟)联动排烟阀,排风阀的反馈信号加(烟加烟)联动排烟风机,可以这么理解么。

yemeng | 2026-05-27 15:54
请写下您的回答回答

回答 | 共7个

沉默 2026-05-28 08:55  0 赞  0 踩 [回复] 举报

两个烟感联动开启排烟阀,排烟阀反馈信号联动启排烟机,如果有补风机就排烟机启动反馈信号去启泵部分风机。排烟阀不开启风机容易把风管吸变形掉。

EHS-DL 2026-05-28 09:23  0 赞  0 踩 [回复] 举报

前半部分是正确的,同一防烟分区的两只独立的火灾探测器‌的报警信号(即“与”逻辑),作为排烟口、排烟窗或排烟阀‌开启‌的联动触发信号。后半句我觉得是理解错误,应该不用再加“烟+烟”,而是直接由排烟阀(口)开启反馈信号直接就可以联动排烟风机启动。

yemeng   回复: EHS-DL2026-06-20 14:56

联动的条件不应该是两个或者多个,单个信号那是不是应该叫连锁呢。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

EHS-DL   回复: yemeng2026-06-22 08:39

单信号叫“联锁”是否更合适,一般“连锁”直接就是硬线连接,不用经消防控制器逻辑判断啥的。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

消防网友68723 2026-05-28 10:31  0 赞  0 踩 [回复] 举报

还有排烟阀手动开启的情况 

李勤 2026-05-28 10:45  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以


动能宇 2026-05-29 15:13  0 赞  0 踩 [回复] 举报

联动状态下可以这么理解,口不开机不起