学生宿舍或职工宿舍需要做火灾自动报警吗

学生宿舍或职工宿舍需要做火灾自动报警吗

凉风有信 | 2026-05-08 17:21
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

佑与宇 2026-05-09 09:03  1 赞  0 踩 [回复] 举报

EHS-DL 2026-05-09 09:29  1 赞  0 踩 [回复] 举报

学生宿舍按要求是要安装的,火灾自动报警系统或者具有联网功能的独立式火灾探测报警器。详见教育部办公厅 国家消防救援局办公室关于印发《中小学校、幼儿园消防安全十项规定》的通知 教发厅〔2024〕1号 第七条 中小学校、幼儿园应当按照国家规定配置消防设施器材,定期维护保养检测,确保完整好用。学生宿舍或午休室必须安装火灾自动报警系统或者具有联网功能的独立式火灾探测报警器。消防控制室值班人员应当取得中级消防设施操作员证书,并实行24小时双人值守。【链接:https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202403/content_6941038.htm】

职工宿舍则没有强制要求,分情况。如果该职工宿舍的建筑内,根据其他消防规范要求,设置了需要与火灾自动报警系统联动的消防设备(例如:机械排烟系统、自动喷水灭火系统中的预作用系统、雨淋系统、防火卷帘等),那么‌必须设置‌火灾自动报警系统来联动控制这些设备。从安全管理角度来看,建议在职工宿舍内安装至少独立式的火灾探测报警器,尤其是在公共走道、厨房等区域。

小北京 2026-05-15 17:27  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要,

sail 2026-09-03 19:07  0 赞  0 踩 [回复] 举报

学生宿舍要设。职工宿舍详建筑设计防火规范和建筑防火通用规范。