请问如下这两个图怎么划分防烟分区

慕容1111 | 2026-04-30 01:05
请写下您的回答回答

回答 | 1

潘天坤 2026-05-27 08:33 00 [回复]举报

汽车库的防烟分区的建筑面积不宜大于2000㎡,且防烟分区不应跨越防火分区

楼主可以综合考虑面积和功能进行考虑,如果有充电桩区域也有考虑在内