沉默 2026-04-17 09:13
0 赞
0 踩 [回复] 举报
喷淋建议用低压压力开关,消火栓可以 用低压压力开关,就图纸设计值,或者你把最不利点压力打到0.15,稳定后看低压压力开关数值,这个值减去0.1设置为启泵值。
仓鼠 2026-04-17 11:10
1 赞
0 踩 [回复] 举报

一般由设计单位会在图纸给出,按照规范来说稳压泵启泵压力会比低压压力开关高0.07-0.1,因为稳压泵先启动所以稳压泵要高,如果不是漏水或者少量测试压力的放水压力继续下降会被认定为火灾喷洒那就需要启主泵。
对于消火栓系统你把压力放到最不利点0.15MPa以上的压力(此时最有利点不能超过1.0MPa否则系统需要分区)时此时低压压力开关再减少0.07-0.1左右的压力就行了(如果稳压有设计值那也可以吧稳压泵放到最低稳压泵启泵压力时此时的低压压力开关减少0.07-0.1的压力)(0.15这个是有稳压泵时最低的标准值,也不能过大最有利不大于1.0)喷淋也差不多(喷淋最低0.1,最大按6.2.1来看)

如果没有稳压泵

没有稳压泵就按最低这个值来按上面方法测试出(如果是旧管道因为管道有水头损失,所以只能测试出来,如果是新建的应该按设计值)