应急照明进线问题,请教!

请教下,这个应急照明配电箱图的进线,我的理解对吗,是不是这四路。

如果是的话,请教下,这里面的消防联动线一般图纸平面绘制的时候没有,是不是必须单独一个回路,不能和烟感等信号线走一路,是否需要在接线端子箱增加模块?

一码平春 | 2026-03-19 15:42
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

周家斌 2026-03-19 16:43  0 赞  0 踩 [回复] 举报

接通讯模块的就是应急照明主机通讯线的,单独的回路线,04不是的。

EHS-DL 2026-03-19 16:55  1 赞  0 踩 [回复] 举报

你的理解是正确的。是应该单独一个回路,不能和烟感等信号线走一路,消防联动线属于消防控制类线路,烟感连着的是信号线。不同功能的消防线路信号电压、传输协议不同,共用回路会产生信号干扰,影响消防联动的可靠性。得增加模块:模块可以实现联动信号的转接和放大,确保信号能稳定传输到应急照明配电箱的控制模块;同时模块具备隔离保护功能,避免线路故障影响整个消防联动系统。

懒得说 2026-03-20 10:53  0 赞  0 踩 [回复] 举报

03图上标明了是火灾报警信号线,为什么不能和烟感走一路?  需要加模块在模块箱内

sail 2026-08-14 16:27  0 赞  0 踩 [回复] 举报

03就是接应急照明主机的通信线,可以和火警系统供线槽,平面图一般没有画出来,因为都在竖井也不好表达。