类住宅养老产品疏散问题

养老建筑一个生活单元包含居室、卫生间、厨房等成套布置,建筑面积一般都会超过50平米,防火规范要求疏散门不应少于两个。这种产品一般都是类住宅产品,难道每套要有两个对外的门吗?

李夺 | 2026-03-16 10:15
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

EHS-DL 2026-03-16 14:26  0 赞  0 踩 [回复] 举报

规范要求设置不少于两个疏散门,但这两个门无需都“对外”通向室外,均可通向内部公共疏散走廊,只要该走廊能直通安全出口(如楼梯间或室外)即为合规。

仓鼠 2026-03-16 14:55  0 赞  0 踩 [回复] 举报

养老建筑规范比住宅建筑严格多了,养老建筑面对的是老弱病残的行动不便的老人,不属于住宅建筑,属于特殊公建,24米以上就是一类高公共建筑了,属于监督站必定验收项目不抽检。

5.5.15 公共建筑内房间的疏散门数量应经计算确定且不应少于2个。除托儿所、幼儿园、老年人照料设施、医疗建筑、教学建筑内位于走道尽端的房间外,符合下列条件之一的房间可设置1个疏散门:      1 位于两个安全出口之间或袋形走道两侧的房间,对于托儿所、幼儿园、老年人照料设施,建筑面积不大于50m²;对于医疗建筑、教学建筑,建筑面积不大于75m²;对于其他建筑或场所,建筑面积不大于120m²。

而且需要2个疏散门要求这一条属于强条

下面是养老院的特殊规范要求

54M需要加设机械排烟  +连廊

32M以上楼层加设连廊 

24M把封闭楼梯间 换成防烟楼梯间,2.0H的墙(一类高需防烟楼梯间)

5层>3000㎡加设消防电梯  (消防电梯排水井2m³,10L/S排水量,800KG,60S,电梯内消防电话,消火栓,前室,防火墙  甲级门,消防电话)

4层 200㎡公共活动室≤30人 (活动室、康复室、娱乐场地等公共活动场所)

3层及以上总面积>3000㎡需要设置避难间,有老年人照料设施层数开始设置避难间净面积12㎡(每一部疏散楼梯旁一间避难间,多少部楼梯就多少个)

小唐12321 2026-03-17 15:03  0 赞  0 踩 [回复] 举报

是的,公共养老了

shwbest 2026-03-23 14:37  0 赞  0 踩 [回复] 举报

超过50平米房间两个疏散口是针对与公共建筑来说的,老年人居住建筑参考住宅设计标准。