整车仓库的火灾危险性

关于汽车生产厂房的成品车辆存放仓房的火灾危险性如何确定?

所 | 2026-03-13 15:16
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

EHS-DL 2026-03-13 16:30  1 赞  0 踩 [回复] 举报

应该属于丙类,新出厂车辆油箱里油量非常少。

仓鼠 2026-03-16 14:48  0 赞  0 踩 [回复] 举报

属于丙类划分,因为车辆有轮胎、内饰等大量丙类物品,虽然有少量汽油但是规范有说明在整体汽油少于一定量情况下可不按甲类仓库规定,所以该仓库归为丙类仓库

下表为汽油最大允许量