管网过滤器清洁周期有法规要求吗

各位专家,自动喷水灭火系统官网上的过滤器有没有清洁周期要求,具体是哪一项规定。

请写下您的回答回答

回答 | 共6个

阿芬 2026-02-27 15:20  0 赞  0 踩 [回复] 举报

每月,GB50261-2017附录G

仓鼠 2026-02-28 09:41  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014,没有清理要求但需要每年检查一次有堵塞才需要检修

7 在市政供水阀门处于完全开启状态时,每月应对倒流防止器的压差进行检测,并应符合国家现行标准《减压型倒流防止器》GB/T 25178、《低阻力倒流防止器》JB/T 11151和《双止回阀倒流防止器》CJ/T 160等的有关规定。 14.0.7 每季度应对消火栓进行一次外观和漏水检查,发现有不正常的消火栓应及时更换。 14.0.8 每季度应对消防水泵接合器的接口及附件进行一次检查,并应保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全。 14.0.9 每年应对系统过滤器进行至少一次排渣,并应检查过滤器是否处于完好状态,当堵塞或损坏时应及时检修。 14.0.10 每年应检查消防水池、消防水箱等蓄水设施的结构材料是否完好,发现问题时应及时处理。 14.0.11 建筑的使用性质功能或障碍物的改变,影响到消防给水及消火栓系统功能而需要进行修改时,应重新进行设计。 14.0.12 消火栓、消防水泵接合器、消防水泵房、消防水泵、减压阀、报警阀和阀门等,应有明确的标识。 14.0.13 消防给水及消火栓系统应有产权单位负责管理,并应使系统处于随时满足消防的需求和安全状态。 14.0.14 永久性地表水天然水源消防取水口应有防止水生生物繁殖的管理技术措施。 14.0.15 消防给水及消火栓系统发生故障,需停水进行修理前,应向主管值班人员报告,并应取得维护负责人的同意,同时应临场监督,应在采取防范措施后再动工。

仓鼠 2026-02-28 10:38  0 赞  0 踩 [回复] 举报

自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017 >上面那个回答是消火栓系统的,这个是喷淋的,附表G中由于喷头喷嘴较细所以一般每月检查一次,但这种是非强条的,一般来说水质不差不会堵塞

周家斌 2026-02-28 11:10  0 赞  0 踩 [回复] 举报

通过运行过程中过滤器后压力表来判断是否要清理。规范未要求清洁周期。

消防网友76857 2026-02-28 15:35  0 赞  0 踩 [回复] 举报

自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017 >

附录G 自动喷水灭火系统维护管理工作检查项目


消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 >

14 维护管理

14.0.9 每年应对系统过滤器进行至少一次排渣,并应检查过滤器是否处于完好状态,当堵塞或损坏时应及时检修。