CRT消防图文显示电脑配UPS电源的相关依据,

求助各位行业专家,老师,

CRT消防图文显示配UPS电源有没有相关标准或者依据,找不到相关要求

yemeng | 2026-01-31 22:10
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

李勤 2026-02-02 10:25  0 赞  0 踩 [回复] 举报

yemeng   回复: 李勤2026-02-04 23:36

收到,谢谢您

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

EHS-DL 2026-02-02 14:40  1 赞  0 踩 [回复] 举报

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第10.1.3条‌  ‌消防控制室图形显示装置、消防通信设备等的电源,宜由UPS电源装置或消防设备应急电源供电。

yemeng   回复: EHS-DL2026-02-04 23:36

收到,谢谢您

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

追风赶月 2026-02-04 17:24  0 赞  0 踩 [回复] 举报

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第10.1.3条‌  ‌消防控制室图形显示装置、消防通信设备等的电源,宜 由UPS电源装置或消防设备应急电源供电。

sail 2026-09-03 19:19  0 赞  0 踩 [回复] 举报

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第10.1.3条‌。火灾报警主机出厂都是配了蓄电池的,图显、消防电话分机、消防应急广播一般都没有配置,所以需要UPS。