消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

属于二类公共建筑且V>10000的商店、图书馆、档案管等的室内消火栓流量

根据规范,商店、图书馆、档案管等多层公共建筑室内消火栓流量按体积确定,5000<V≤10000 Q=15L/s,10000<V≤25000 Q=25L/s,V>25000 Q=40L/s;若属于二类公共建筑的商店、图书馆、档案管等,不论体积,室内消火栓流量均为20L/s,此处存在疑问。

KWONG | 2021-07-01 16:47
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

刘丽波 2021-07-01 22:43  0 赞  0 踩 [回复] 举报

按目前的规范是这个样子的,商店的高层要比多层用水量小。

KWONG   回复: 刘丽波2021-07-02 11:59

假设商店建筑属二类公共建筑,但是体积大于25000.这种情况流量应该取40L/s还是20L/s?这里让我感觉规范会有矛盾的地方。没有说清楚。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

刘丽波 2021-07-02 22:11  0 赞  0 踩 [回复] 举报

20l/s

关闭

关闭

手机APP下载