消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

一个体育馆面积三千多平方米,设置中央空调,座位数少于3000(一千多个)是否需要设置自喷系统?

请问一下,一个体育馆面积三千多平方米,设置中央空调,座位数少于3000(一千多个)是否需要设置自喷系统?建筑设计防火规范中是建筑面积大于三千且设置集中空调系统的办公建筑需要设置自喷,通规中是建筑面积大于三千设置中央空调的单多层办公建筑需要设置自喷,体育馆这种大空间公共建筑该怎么处理?

wings | 2026-01-22 10:16
请写下您的回答回答

回答 | 2

李勤 2026-01-22 16:33 00 [回复]举报

空调是否为送回风方式

开心没烦恼 2026-01-22 17:50 00 [回复]举报

1.依据建筑防火通用规范 GB55037-2022  8.1.9条款 第7条 : 除本条上述规定外,设置具有送回风道(管)系统的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000㎡的其他单、多层公共建筑;你说的这个情况应设置自动灭火系统;

2.依据建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)8.3.4条款 第7条 :3 设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m²的办公建筑等;其中条款有个“等”属于规范没有说清楚(等可以包括体育馆和其他公建),这条是“宜“。这条规范已废除,按GB55037-2022 8.1.9.7执行。
3.可以GB50084-2017 5.0.2 民用建筑高大场所(适用高度8~18m),具体情况按规范要求。

希望可以帮到你,说的不到位之处可以交流学习。

关闭

关闭

手机APP下载