  • 一个体育馆面积三千多平方米,设置中央空调,座位数少于3000(一千多个)是否需要设置自喷系统?
    发表评论: 1.依据建筑防火通用规范 GB55037-2022  8.1.9条款 第7条 : 除本条上述规定外,设置具有送回风道(管)系统的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000㎡的其他单、多层公共建筑;你说的这个情况应设置自动灭火系统;2.依据建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)8.3.4条款 第7条 :3 设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m²的办公建筑等;其中条款有个“等”属于规范没有说清楚(等可以包括体育馆和其他公建),这条是“宜“。这条规范已废除,按GB55037-2022 8.1.9.7执行。3.可以GB50084-2017 5.0.2 民用建筑高大场所(适用高度8~18m),具体情况按规范要求。希望可以帮到你,说的不到位之处可以交流学习。