果蔬加工车间、冷藏库的火灾危险性属于哪类?

果蔬加工车间、冷藏库的火灾危险性属于哪类?

刘园园 | 2026-01-15 16:53
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

赵吏 2026-01-16 10:33  1 赞  0 踩 [回复] 举报

      果蔬加工车间的火灾危险性属于丙类,冷藏库的火灾危险性通常也属于丙类。

     根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)的分类标准,丙类火灾危险性包括闪点≥60℃的液体和可燃固体。果蔬加工车间涉及可燃固体(如水果、蔬菜、谷物等)的加工和生产,符合丙类第2项的定义。冷藏库通常储存可燃固体物品(如鱼、肉、中药材等),其火灾危险性分类也按储存物品的性质确定为丙类。 不过需要注意的是,冷库的火灾危险性分类可能因储存物品的具体性质而有所不同,但果蔬类冷藏库一般属于丙类。

消防网友58 2026-01-16 11:29  0 赞  0 踩 [回复] 举报

丙类

李勤 2026-01-20 11:27  0 赞  0 踩 [回复] 举报

丙类