成品锂电池存储的话,火灾危险类别为哪一类?是否需要考虑防爆措施

成品锂电池存储的话,火灾危险类别为哪一类?是否需要考虑防爆措施?

Lo | 2025-11-27 14:58
请写下您的回答回答

回答 | 2

scool 2025-11-27 15:55 00 [回复]举报

6.2.2 锂离子电池工厂各工作间的火灾危险性分类除应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016、《电子工业洁净厂房设计规范》GB50472的有关规定外,并应符合下列规定:     1 电解液储存间、配送间及注液区生产的火灾危险性应依据电解液的火灾危险性特征确定;     2 当电解液的火灾危险性特征为甲、乙类,但电池注液区面积小于1000m²、内部生产设备密闭、电解液采用管道输送,且采用了泄漏报警、自动切断、事故排风措施时,火灾危险性可为丙类;     3 电池成品包装区的火灾危险性应为丙类。

yujun500 2025-11-27 16:00 00 [回复]举报

类似问题咨询过消防部门,锂电池芯封装严密,没有泄露风险,储存运输避免磕碰损坏等情况下,成品锂电池火灾危险性可以按丙类固体。实际情况,最好和当地消防部门沟通确认。