集中控制型应急照明系统,应急照明灯具必须导入应急照明控制器上crt吗,依据是哪本规范,哪条

消防学徒 | 2025-11-12 16:48
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

牛丫头消防课堂 2025-11-13 10:08  0 赞  0 踩 [回复] 举报


3.4.3 应急照明控制器的控制、显示功能应符合下列规定:

    1 应能接收、显示、保持火灾报警控制器的火灾报警输出信号。具有两种及以上疏散指示方案场所中设置的应急照明控制器还应能接收、显示、保持消防联动控制器发出的火灾报警区域信号或联动控制信号;

    2 应能按预设逻辑自动、手动控制系统的应急启动,并应符合本标准第3.6.10条~第3.6.12条的规定;

    3 应能接收、显示、保持其配接的灯具、集中电源或应急照明配电箱的工作状态信息。

sail 2026-08-14 16:43  0 赞  0 踩 [回复] 举报

GB51309-2018第3.4.3。