通规首层疏散外门净宽的疑问

《防火通规》第7.1.4条第3款,“首层疏散外门净宽度不应小于1.1m",此处的1.1m是指首层门扇的总宽度还是单扇门的宽度?(例如:首层共计两安全出口,每疏散门均为0.9米净宽,是否满足此条文要求)

wwhh | 2025-10-30 08:20
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

同同不同 2025-10-30 08:33  2 赞  0 踩 [回复] 举报

建规图示应单个门,通规作为建规的强条的总结和延续,个人认为也应该是单个门

本尊替身 2025-10-30 09:33  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1.1m是保证两股人流(单股0.55m)同时通过的基本要求,与楼梯和疏散通道技术要求一致,同时疏散外门也属于疏散通道的一部分,综上所述1.1m指单扇疏散外门开启后的有效净宽。

一束 2025-10-30 17:13  0 赞  0 踩 [回复] 举报

门扇总净宽

消防搬砖师 2025-10-30 20:50  0 赞  0 踩 [回复] 举报

“首层疏散外门净宽度不应小于1.1m” 指的是门在完全打开时,可供人员通行的有效净宽度的总和,而不是单扇门的宽度。

周家斌 2025-10-30 21:09  0 赞  0 踩 [回复] 举报

规范要求的是单个门的净宽,根据你描述的两个0.9米的净宽代替一个1.1米的门,从疏散能力来说,是可以的。

李勤 2025-11-04 11:30  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1.1米是单个对外安全出口开启后的最小净宽度