【图】消防水管道过伸缩缝的补偿措施

在建筑伸缩缝处安装的消防水管补偿器,安装后的拉杆是否要拆除

牧雪1984 | 2025-10-28 00:16
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

沉默 2025-10-28 08:33  0 赞  0 踩 [回复] 举报

看产品设计说明,肉眼看去是需要,感觉是运输安装调节用的。

qlq 2025-10-28 10:34  0 赞  0 踩 [回复] 举报

要拆除的。拉杆拆除后,补偿器才能实现收缩变形,以适应管道的位移。

EHS-DL 2025-10-28 11:06  0 赞  0 踩 [回复] 举报

波纹管补偿器这个拉杆是需要拆除的。具体可以看生产厂家提供的产品安装说明书(安装指导手册)。

周家斌 2025-10-28 14:08  1 赞  0 踩 [回复] 举报

同同不同 2025-10-30 08:14  0 赞  0 踩 [回复] 举报

要拆除,本来就是临时约束装置,不拆的话还怎么补偿

消防网友55886 2026-01-14 08:18  0 赞  0 踩 [回复] 举报

压力试验完成后拆除。