半截箱式的灭火器箱符合要求不?

天天学消防 | 2025-09-15 15:08
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

同同不同 2025-09-15 23:32  0 赞  0 踩 [回复] 举报

5.1.1 灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。
5.1.2 对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志。
5.1.3 灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。
5.1.4 灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时,应有相应的保护措施。
    灭火器设置在室外时,应有相应的保护措施。
5.1.5 灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。

灭火器箱规范没有半截的,但个人认为半截的可以往托架上靠,能保证使用方便的话

机器猫咪 2025-09-19 14:37  0 赞  0 踩 [回复] 举报

灭火器箱并没有特殊要求,只要醒目就可以。如果是室外的,建议使用不锈钢材质的,能省去以后很多事情。