消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

灭火器年检是否废止

现在灭火器是否还需要年检,还是到达报废年限后直接报废呢?《建筑设施通用规范》上删除了年检,《建筑灭火器配置验收及检查规范》任然要求年检,请问还需要年检吗,以哪个标准为准呢?

独断万古 | 2025-08-18 16:42
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

资源网小助理 2025-08-19 08:56  0 赞  0 踩 [回复] 举报

关于干粉灭火器维修期限的咨询


   网友咨询: 住房和城乡建设部关于发布国家标准《消防设施通用规范》的公告中废止了《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB 50444-2008第5.3.2条款。我想问现在关于灭火器的维修期限要按什么条款执行?


   北京市消防救援总队回复:《消防设施通用规范》GB55036-2022执行的条款为强制性执行条款,规范中未明确提及的标准要求和参数,应参照《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB 50444-2008中规定的条款执行,灭火器出厂满五年后每2年维修一次,是指对灭火器筒体中灌装的灭火药剂进行检查更换。灭火器机理构件问题参照《灭火器维修》XF96-2015执行即可。


来源:北京市消防救援总队


附:建筑灭火器配置验收及检查规范 GB50444-2008

表5.3.2 灭火器的维修期限

独断万古   回复: 资源网小助理2025-08-19 09:22

中华人民共和国住房和城乡建设部公告2022年第116号:根据住建部发布的公告2022年第116号《消防设施通用规范》(GB55036-2022)为国家强制性标准,全部条文必须严格执行,自2023年3月1日起实施。
新实施的GB55036-2022《消防设施通用规范》10.0.7 规定:灭火器应定期维护、维修和报废。灭火器报废后,应按照等效替代的原则更换。
现行工程建设标准中有关规定与《消防设施通用规范》(GB55036-2022)不一致的,以该规范的规定为准。废止的一大批强制性条文中就包括《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB 50444-2008)中的5.3.2条。

可是住建部公示中明确废止了这条

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤 2025-08-20 16:37  0 赞  0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载