消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

关于屋顶水箱

按《消防给水及消火栓系统技术规范》6.1.9-2条,本工程为钢结构厂房,不采暖,设置高位消防水箱确有困难,所以本工程采取了安全可靠的给水方式,消防泵房设置了稳压泵,配置了柴油发电机组,保证了双电源,按此条可不设高位消防水箱,而且本工程消防水池有效容积按室外棉花堆场最大储量的消防用水量和火灾延续时间6小时计算,消防水池有效容积不考虑补水量可满足火灾延续时间的用水量,也就不存在需要双水源给消防水池补水,另按4.3.4条本工程未按连续补水计算消防水池的有效容积,所以不需要双水源,综上所述,按6.1.9-2本工程设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水方式时,可不设高位消防水箱,审图专家要求加高位消防水箱或者在泵房内加设顶压装置,麻烦规范编制专家给解答一下,谢谢。

邓军18997726668 | 2021-06-05 18:38
请写下您的回答回答

回答 | 共0个

关闭

关闭

手机APP下载