请问一下,喷水立管这样设置是否可以

消防小萌新 | 2025-06-24 13:47
请写下您的回答回答

回答 | 共7个

罗马苏丹 2025-06-24 14:10  0 赞  0 踩 [回复] 举报

压力能满足就行,不过一般是从干管接出,不会这样接

懒得说 2025-06-24 14:41  0 赞  0 踩 [回复] 举报

在风管下方增设喷头有这种做法,上下喷头按照一个喷头流量计算。

小唐12321 2025-06-24 15:13  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以


牛丫头消防课堂 2025-06-24 18:04  0 赞  0 踩 [回复] 举报

第一,DN25的管子上带了2个喷头,不符合《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017第8.0.9条;

第二,吊架距离末端喷头超过750mm,不符合《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261-2017第5.1.15条规定;


消防小萌新   回复: 牛丫头消防课堂2025-06-25 23:22

谢谢张老师,非常感谢您!

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

消防小萌新   回复: 牛丫头消防课堂2025-08-02 13:58

老师好,这个是自动喷水灭火系统设计规范7.2.3条图示,他这个也是两个喷头接在一个管子上面(一个直立喷头一个下垂喷头),一般来说设计的都是DN25的支管吧,这个是什么情况,谢谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤 2025-06-26 07:56  0 赞  0 踩 [回复] 举报

只要喷头上端支管,管径满足要求就可以。