消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

一二层商业网点是否可以将一二层当成一个防火分区?设置消火栓两股水柱一二层共用?

如题,比如要求两股水柱,我1楼一个,2楼1个,1楼火点借助二楼的消火栓,符合要求么

我自己问的

有的人说多层可以,高层底部的商业网点不能

有的人说多层高层都可以。

请各位老师指导

满月飞明镜 | 2025-06-14 20:37
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

罗马苏丹 2025-06-15 20:55  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以共用,商业网点面积不要超过300平米

牛丫头消防课堂 2025-06-15 23:43  0 赞  0 踩 [回复] 举报

《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第7.4.15条,明确说了, 商业网点的室内消火栓应至少满足一股充实水柱到达室内任何部位。

所以一层设一个,二层设一个就行。

防火分区不是一家店铺上下层一个分区。


李勤 2025-06-16 08:05  0 赞  0 踩 [回复] 举报

老李不老 2025-06-16 17:30  0 赞  0 踩 [回复] 举报

一个商业网点的一二层合并作为一个防火问题没有问题,但是多个商业网点的一二层合并作为一个防火分区不可以

关闭

关闭

手机APP下载